离心式水冷中央空调产生喘震的原因:
    冷凝压力过高或吸气压力过低。负荷过小时,也会产生喘震,这就需要反喘震调节,旁通调节法是一种措施。从压缩机的出口引出一部分气体,不经过冷凝器直接流入压缩机的戏入管,这样,可减少蒸发器的制冷剂流量,以减少制冷量,又不会使压缩机的排气量过小,从而防止喘震的发生。
   机组运行时,一般冷负荷不低于满负荷的25%,就能避免喘震。
   离心式压缩机和涡旋式压缩机及活塞式压缩机等不同,虽然能够压缩大流量的气体,但是通过压缩取得的压力上升值的上限被限制,如果超过这个上限值压缩,压缩的气体逆流入叶轮内,顺流和逆流反复进行产生很大的震动和噪音现象,我们称之为喘振现象。由于震动会对机械产生不良影响,因此必须避免喘振现象。一般情况下,冷水温度愈低冷却水温度愈高所必须的压力上升值也越大,就愈容易产生喘振。冷水机设计在规格值的温度条件下不会产生喘振现象,冷却水稍微高过规格值也不会产生喘振。但是,如果运行时冷却水温度高出规格值很多,传热管有污垢传热性能不好的场合,容易产生喘振现象。因此,必须确保冷水机在冷却水规格值以下运行,定期清洗传热管。另外,根据制冷负荷入口控制阀(入口导向阀)开闭的场合喘振产生的频率根据阀的开度大小而异,部分负荷时容易产生喘振现象。因此,在适用的场合和额定温度下,为使不发生喘振现象,限定了阀的最小开度。另外,必须使阀的开度有一些余裕作为容量控制的下限。