空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8984|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

离心式水冷中央空调发生喘震,怎么办? [复制链接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-30 00:42:07 |只看该作者 |倒序浏览
离心式水冷中央空调产生喘震的原因:
    冷凝压力过高或吸气压力过低。负荷过小时,也会产生喘震,这就需要反喘震调节,旁通调节法是一种措施。从压缩机的出口引出一部分气体,不经过冷凝器直接流入压缩机的戏入管,这样,可减少蒸发器的制冷剂流量,以减少制冷量,又不会使压缩机的排气量过小,从而防止喘震的发生。
   机组运行时,一般冷负荷不低于满负荷的25%,就能避免喘震。
   离心式压缩机和涡旋式压缩机及活塞式压缩机等不同,虽然能够压缩大流量的气体,但是通过压缩取得的压力上升值的上限被限制,如果超过这个上限值压缩,压缩的气体逆流入叶轮内,顺流和逆流反复进行产生很大的震动和噪音现象,我们称之为喘振现象。由于震动会对机械产生不良影响,因此必须避免喘振现象。一般情况下,冷水温度愈低冷却水温度愈高所必须的压力上升值也越大,就愈容易产生喘振。冷水机设计在规格值的温度条件下不会产生喘振现象,冷却水稍微高过规格值也不会产生喘振。但是,如果运行时冷却水温度高出规格值很多,传热管有污垢传热性能不好的场合,容易产生喘振现象。因此,必须确保冷水机在冷却水规格值以下运行,定期清洗传热管。另外,根据制冷负荷入口控制阀(入口导向阀)开闭的场合喘振产生的频率根据阀的开度大小而异,部分负荷时容易产生喘振现象。因此,在适用的场合和额定温度下,为使不发生喘振现象,限定了阀的最小开度。另外,必须使阀的开度有一些余裕作为容量控制的下限。


分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-12-27 19:12 , Processed in 0.046707 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部