美的空调故障代码资料


常规产品故障保护代码表


一) 柜机


1)  适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列


保护代码                表示内容
定时灯以5Hz闪烁        T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁        T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁        T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁        室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态


2)适用于E系列柜机
保护代码        表示内容                           故障代码        表示内容
P 02        压缩机过载(保留)                        E 01        温度传感器开路,短路故障
P 03        室内蒸发器温度过低(制冷)        E 02        压缩机过流(保留)
P 04        室内蒸发器温度过高(制热)        E 03        压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05        室内出风口温度过高(制热)        E 04        室外机保护
                                                                 E 05        温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.


3)        适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机


保护代码        表示内容                                           故障代码        表示内容
P3        高低电压保护(变频机用)                        E1                   T1传感器故障
P4        室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)      E2                   T2传感器故障
P5        室外冷凝器高温保护关压缩机                  E3                   T3传感器故障
P7        室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4                   T5传感器故障(变频机用)
P8        压缩机顶部温度保护(变频机用)           E5                   网络通信故障
P9        化霜保护或防冷风关风机                              E6                   室外故障
                                                                                       E7                     加湿器故障
                                                                                       E8                     静电除尘故障
                                                                                       E9                     自动门故障
                                                                                      PAU                  进风格栅保护


二)        分体机


1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;


工作灯        定时灯            故障类型                                  LED 状态
☆                X         风机速度失控  (SPABF)                      5Hz
☆               O         室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
X                ☆        四次电流保护
O               ☆        上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)


2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列


运行灯   定时灯        故障类型
☆               X                 风机速度失控
☆              O                 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X               ☆                四次电流保护
☆              ☆                上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)


3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列


故障代码        表示内容
E1        上电时读EEPROM参数出错
E2        过零检测出错
E3        风机速度失控
E4        四次电流保护
E5        室内房间温度传感器开路或短路
E6        室内蒸发器温度传感器开路或短路


4)适用于I1,A系列


(UPD780021芯片)


工作灯        定时灯        化霜灯        LED 状态
☆                X                  ☆              四次电流保护
☆                X                  X               风机速度失控
☆                ☆                 ☆             过零检测出错
☆                ☆                 O              主芯片和计算机通信不上
X                 X                  ☆              室内蒸发器温度传感器开路或短路
X                ☆                  X              室内房间温度传感器开路或短路
☆               ☆                  X             温度保险丝断保护(FUSED)
O                O                   O            上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)


(MC68HC908JL3统一芯片方案)


工作灯        定时灯        化霜灯        LED 状态
☆                 X                ☆                四次电流保护
☆                 X                 X                风机速度失控
☆                ☆                ☆               过零检测出错
X                  X                ☆               室温或管温传感器开路或短路


5) 适用于20Z、22Z机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列


运行灯              定时灯        故障类型
☆                       X                 风机速度失控
☆                       O                 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X                        ☆                四次电流保护
O                        ☆              上电时读EEPROM参数出错
☆                      ☆               过零检测出错
     O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)


美的空调故障代码资料


R R1 S  V型交流变频系列
E0   EEPROM参数错误指示
E1   室内机和市外机通信故障
E2   过零检测出错
E3   风机速度失控
E4   温度保险丝短开保护
E5   室外温度传感器故障
E6   室内温度传感器故障
P0   模块保护
P1   电压过高或过低保护
P2   压缩机顶部温度保护


美的空调故障代码资料




KFR——40GW/BPY-R


显示内容  故障或保护定义
E0  参数错误
E1  室内外机通信故障
E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
E4  温度保险丝断保护
E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障
P0  模块保护
P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度保护




KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常


1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭


2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭


3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭


4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭







分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏2 支持支持0 反对反对0

Rank: 1

沙发
发表于 2012-10-18 18:21:48 |只看该作者
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示

只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。

㈠、正常运行时LED的显示

1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭

2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭

3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭

4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭

(二):室内机故障显示功能

LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
 
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)

(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示

只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
机型的系统参数:

1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10

2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。
中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。
微风档的转速参数 SPEEDS 。

3、欠压、过压保护值
准入电压 V1
准出电压
限频F1电压 V2《电压<V3
限频F2电压 V3《电压<V4
限频F4电压 V4《电压<V1

4、符号表示
(1):上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。
(2):制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。
(3):其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。
(4):持续3秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。
(5):持续5分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。
(6):室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。
(7):电流保护恢复参数 IRESTORE 。
(8):化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。
(9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。
(10):制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。
(11):制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。
(12):制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。
(13):制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH
(14):制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM
(15):制冷模式低风档的转速参数 CSPEEDL
(16):制冷模式微风档的转速参数 CSPEEDS
(17):防冷风的风机关转微风的温度参数 (TE1)。
(18):防冷风的微风转设定转速的温度参数 (TE2)。
(19):防冷风的设定转速转微风的温度参数 (TE3)。
(20):防冷风的微风转为风机关的温度参数 (TE4)。
(21):蒸发器低温保护的进入温度参数 (TE5)。
(22):蒸发器低温保护的恢复温度参数 (TE6)。
(23):蒸发器高温保护压缩机关的温度值 (TE7)
(24):蒸发器高温保护室外风机关的温度值 (TE8)
(25):蒸发器高温保护的恢复温度值 (TE9)
(26):高风档的化霜温差参数 THDEFROST 。
(27):中风档的化霜温差参数 TMDEFROST 。
(28):低风档的化霜温差参数 TLDEFROST 。LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
脉脉难诉  大师所言!: 0
很好的东西。学习了  发表于 2014-1-13 16:41:16

使用道具 举报

Rank: 1

板凳
发表于 2014-1-1 17:11:51 |只看该作者
谢谢楼主。慢慢学习

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

地板
发表于 2016-11-8 10:51:43 |只看该作者
谢谢楼主分享

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

5#
发表于 2017-1-11 15:51:03 |只看该作者
谢谢楼主,,,

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-12-29 02:01 , Processed in 0.051556 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部