麦克维尔MAC风冷冷水机组主板型号:MCH03A/B


说明:用于麦克维尔MAC风冷冷水机组(MAC030-240CRMAC040-060SRMAC模块机)
1,单压缩机系统设定了14路故障输入,1路故障输出报警开关,见下表

序号
输入端口
故障描述
代码
故障处理
1
TH1
回水感温线短/开路
E1
    关闭所有外设
2
TH2
出水感温线短/开路
E2
    关闭所有外设
3
TH3
回风感温线短/开路
E3
    关闭所有外设
4
TH4
除霜感温线1短/开路
E4
   只是关闭压缩机1
5
TH5
除霜感温线2短/开路
--
   不判断
6
OVHT/HP2
电加热过载
E6
   只是关闭电加热
7
FLOW
水流量不足
E7
   关闭所有外设
8
OV-PUMP
水泵过载
E8
   关闭所有外设
9
OV-FAN
风机过载
E9
   关闭所有外设,水泵运行
10
OV-COMP1
压缩机1过载
EA
   只是关闭压缩机1
11
HP1
压缩机1高压报警
EC
   只是关闭压缩机1
12
LP1
压缩机1低压报警
ED
   只是关闭压缩机1
13
U6
存储器存取故障
EE
   关闭所有外设
14
\ \ \ \
制冷出水温度太低
EF
关闭压缩机,水泵、辅助电加热


2,双压缩机系统设定了15路故障输入,1路故障输出报警开关,见下表

序号
输入端口
故障描述
代码
故障处理
1
TH1
回水感温线短/开路
E1
    关闭所有外设
2
TH2
出水感温线短/开路
E2
    关闭所有外设
3
TH3
回风感温线短/开路
E3
    关闭所有外设
4
TH4
除霜感温线1短/开路
E4
   只是关闭压缩机1
5
TH5
除霜感温线2短/开路
E5
   只是关闭压缩机2
6
OVHT/HP2
压缩机2高压报警
E6
   只是关闭压缩机2
7
FLOW
水流量不足
E7
   关闭所有外设
8
OV-PUMP
水泵过载
E8
   关闭所有外设
9
OV-FAN
风机过载
E9
   关闭所有外设,水泵运行
10
OV-COMP1
压缩机1过载
EA
   只是关闭压缩机1
11
OV-COMP2
压缩机2过载
EB
   只是关闭压缩机2
12
HP1
压缩机1高压报警
EC
   只是关闭压缩机1
13
LP1
压缩机1低压报警
ED
   只是关闭压缩机1
14
FREZ/LP2
压缩机2低压报警
EE
   只是关闭压缩机2
15
----制冷出水温度太低
EF
关闭压缩机,水泵、辅助电加热

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享1 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-12-28 10:59 , Processed in 0.076008 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部