早期的中小型的空调冷水机组如开利30HK系列往复式冷水机组、日立RCU120SY系列(SY3除外)螺杆冷水机组和大金UWJ系列等,控制方式较简单,采用温控器和时间继电器进行逻辑控制;其中温控器为步进式,逐级控制多台压缩机的启动与停止;时间继电器是防止所有压缩机同时启动(防止电流过大),保证压缩机可以相隔1分钟后陆续启动。每一台压缩机都带有增/卸载功能(小型活塞压缩机除外),所以,压缩机启动时都是减卸启动的,防止启动时负荷过大。当然这个启动要受到保护点的约束(如压力保护等)。
停机:按一下停止按键→控制回路失电→温控器和时间继电器同时失电→主交流接触器断开→压缩机停止。
优缺点分析:
1) 优点:简单的逻辑控制纯机械联锁,不必担心掉失程序。电路元件更换或替代容易。
2) 缺点:没有智能自动调整压缩机的启动次数及运行时间,没有加密功能(任何人都可以操作),没有数据记忆储存功能,无法显示故障原因,也不能电脑监控群控等。
中后期的空调冷水机组,如开利30HXC系列、30RQRB系列及19XL/19XR系列以及日立RCU120SY3/SC等等,加入了电脑单片机等功能,开始了智能控制技术,除了微计算机的硬件电路,还内置了控制程序。
内置程序要一分为二:
其一,内置程序出厂时已经烧录在固有的ROM中;(代表产品如:日立RCU***SY3/SC系列、开利后期的30HXC/30RBRQ/30RT和约克YEW ***B等系列)
其二,内置程序寄存临时的ROM中,必须有一只电池保持通电状态;一失电程序将会丢失。代表产品如:约克YS/YK/YCAE/YCWE、开利19XL/19XR/19DK等等。
空调冷水机组的程序说明:
现以日立RCU120SC螺杆机(约克的YCWE/YEW水冷机约同)为例说明一下
该机组共两台螺杆压缩机,每台压缩机分为两级100%和50%能量调节,两台合起来总共有四级调节,分别为:100%,75%,50%,25%;为保障两台压缩机交替运行,使得运行时间得到平衡,程序中进行运行计时,运行时间少的压缩机优先启动,另一台次之!
机组启动前,自动检查:冷却/冷冻水泵/冷却塔的联锁点、水温传感器、冰点保护点及压力保护点等。然后,智能辨别另一台压缩机优先启动;3分钟延时后,运行时间较短的压缩机的以50%负载优先启动,5分钟后满载。第二台压缩机待第一台压缩机启动后的一分钟后同样以50%负载启动,5分钟后全载。当然,前提是回水温度较设定温度要高!
|
|