更多Carrier开利30HXC螺杆机组故障维修技术资料,欢迎加微信:2363012133,免费咨询!
警告一:
30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。
警告二:
30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。
警告三:
电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示)
1.启/停控制
1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)
·当前机组(本地控制模式)
·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式)
·通过CCN进行远程遥控(CCN模式)
1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。
这些运行方式如下表所描述。
此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 1-3 在本地模式下启动机组
启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。
在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。
下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。
1-4 在本地模式下停车
机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。
机组停车
2.主面板
从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能。包括:
第1区:一个两位数码显示表明所选的项号。
第2区:一个四位数码显示表明所选项的内容。
第3区:由LED指示灯和按纽组成,用于机组开停,菜单选择,菜单项选择和改变数值。
2-1主界面
2-2快捷面板(右侧区域)包括一幅机组运行示意图,在图上包含有按纽和LED指示灯,可以迅速访问机组的主要运行参数。
快捷面板指示灯 快捷面板按钮 3.故障诊断
3-1概述
PRO-DIALOG PLUS控制系统有许多故障帮助功能。本地面板和其中的大多数菜单可访问全部的机组运行工况,测试功能可以快速检测机组的所有设备。如果发现了一个运行故障,机组就会报警并将报警代码存入报警菜单中。
3-2显示报警资料
快捷面板上的报警指示灯显示了整个机组和每个回路的状态。
·指示灯闪烁表明回路正在运行但存在问题
·指示灯不闪烁表明回路由于故障而停车
主面板的报警菜单显示机组上正发生的5个故障的代码。
3-3 报警的复位
当故障排除后,报警就可复位了,复位可采取手动复位或自动复位两种模式。即使机组正在运行,报警也能被复位。
这意味不停车就能进行报警的复位。当停电后,机组无需外部命令就能重新启动。然而,停电时所有故障也都保存了,在某些情况下这可能导致回路或机组无法重新启动。
手动复位必须按以下过程在主面板上进行:
当前报警复位
3-4报警代码
以下清单列出了每个报警代码的完整描述和产生的原因:
报警代码描述
代码描述 | 报警原因 | 控制系统动作 | 复位类型 | 问题的产生 | 1 冷水进水温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 2 冷水出水温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 3 冷却水进水温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 无动作,仅是一个信息
| 自动 | 传感器或接线出错
或电线电缆损坏
| 4 冷却水出水温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 制冷时无动作,制热时将停车
| 自动 | 传感器或接线出错
或电线电缆损坏
| 5 热回收冷却水进
水温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 无动作,仅是一个信息
| 自动 | 传感器或接线出错
或电线电缆损坏
| 6 热回收冷却水出
水温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 无动作,仅是一个信息
| 自动 | 传感器或接线出错
或电线电缆损坏
| 7 户外温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 基于户外温度失效复位
| 自动 | 传感器或接线出错
或电线电缆损坏
| 8 CHWS(主/辅机组)温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 主/辅机组系统功能失效
| 自动 | 传感器或接线出错
或电线电缆损坏
| 9 压缩机A1排气温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 压缩机A1停车
| 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
| 10 压缩机A2排气温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 压缩机A2停车
| 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
| 11 压缩机B1排气温度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 压缩机B1停车
| 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
| 12 压缩机B2排气温 度传感器出错
| 传感器范围超出
-40 ~118℃
| 压缩机B2停车
| 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
| 13 0-10V d.c.外部信号出错
| 信号超出范围
| 1-卸载:不使用
2-负荷限制:无效
| 自动 | 错误的输入或接线出错
| 14 回路A排气压力传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 回路A停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 15 回路B排气压力传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 回路B停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 16 回路A吸气压力传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 回路A停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 17 回路B吸气压力传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 回路B停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 18 压缩机A1油 压传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 压缩机A1停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 19 压缩机A2油压传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 压缩机A2停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 20 压缩机B1油压传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 压缩机B1停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 21 压缩机B2油压传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 压缩机B2停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 22 经济器A1压力传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 带经济器机组的回路A停车,否则压缩机A1停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 23 经济器A2压力传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 压缩机A2停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 24 经济器B1压力传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 带经济器机组的回路B停车,否则压缩机B1停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 25 经济器B2压力传感器出错
| 测量信号=0V dc
| 压缩机B2停车
| 自动 | 传感器或接线出错
| 26 回路A遥控冷凝排气压力出错
| 测量信号=0V dc
| 无动作
| 自动 | 传感器或接线出错
| 27 回路B遥控冷
凝排气压力出
错
| 测量信号=0V dc
| 无动作
| 自动 | 传感器或接线出错
| 28 回路A回热模
式水流量出错
| 测量信号=0V dc
| 机组以标准制冷模式启动
| 自动 | 传感器或接线出错
| 29 回路B回热模
式水流量出错
| 测量信号=0V dc
| 机组以标准制冷模式启动
| 自动 | 传感器或接线出错
| 30 与SCPM A1电路板失去通讯
| CPM A1电路板无响应
| 压缩机A1停车
| 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 31 与SCPM A2电路板失去通讯
| CPM A2电路板无响应
| 压缩机A2停车
| 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 32 与SCPM B1电路板失去通讯
| CPM B1电路板无响应
| 压缩机B1停车
| 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 33 与SCPM B2电路板失去通讯
| CPM B2电路板无响应
| 压缩机B2停车
| 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 34 与EXV电路板失去通讯
| EXV的4×DO电路板无响应
| 机组停车
| 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 35 与风机电路板#1失去通讯
| 控制4档风机的4×DO电路板无响应
| 如果风机级数低于3则停车,否则回路A停车
| 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 36 与风机电路板#2失去通讯
| 回路B控制风机级数的电路板无响应
| 回路B停车
| 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 37 与1# 4×AI-2×AO电路板失去通讯
| 电路板无响应
| 若运行制热模式或使
用风速控制器或水阀
,机组将停车。否则,仅是一个信息.由EXV
控制过热度,不再基于液位传感器。
| 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 38 与NRCP板失去通讯
| 电路板无响应
| 如果机组处于回热模式,机组停机
| 如果再次检测到该板,自动复位 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 39 CCN/时钟主板出错
| 检测不到该主板
| 机组停机
| 如果再次检 测到该板,自动复位 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
| 40 温控器出错或相位反相
| 传感器过热
| 停机
| 手动 | 控制箱通风差
| 41 紧急停车
| CCN停车指令
| 停机
| CCN/自动 | 控制网络
| 42 工厂初始设置需求
| 所有工厂参数为0
| 机组无法启动
| 自动 | 无工厂设置
| 43-n 非法工厂初始设置
43-1 压缩机A冷量过高
43-2 压缩机B2设置及缺B1
43-3 水冷风扇设置
43-4 风扇未设置
43-5 回热设置或回热传 感器设置
| 错误工厂设置
| 机组无法启动
| 自动 | 工厂设置错误
|
|