空调电子膨胀阀控制系统原理

1, 空调电子膨胀阀系统原理1.1 空调电子膨胀阀系统组成
  • 电子膨胀阀阀体ETS
  • 控制器EKC312
  • 压力传感器AKS33/AKS3000
  • 温度传感器AKS11

1.2 空调电子膨胀阀各个部件的作用

  • 电子膨胀阀,负责根据接受到的脉冲信号控制膨胀阀开度,保证适量的供液量和合适过热度。
  • 压力传感器: 负责检测蒸发压力,并将蒸发压力值转变成4-20mA的电流信号。
  • 温度传感器: 可以根据温度的不同电阻值也不同。
  • 控制器: 空调电子膨胀阀控制器是电子膨胀阀的核心器件。控制器可以接受压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号。根据这些信号,通过内部的微处理器计算发出脉冲信号来控制电子膨胀阀的开度,保证系统供液量和过热度。正常运转时,控制器显示系统的实际过热度。

1.3 空调电子膨胀阀系统工作原理

  • 控制器采样压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号,计算出当前实际过热度;
  • 参考设定参数,计算出应当达到的要求过热度;
  • 根据实际过热度和设定过热度,结合控制器的参数设定,来调节电子膨胀阀开度,使其尽量达到设定过热度。
  • 反复检测两个过热度之间的差异,实时调整膨胀阀开度。