麦克维尔空调MCC风冷管道机主板型号:APM01C MCC-M款 系列
说明:六合一模块,取代以前的C3系列模块,可用于MCC/MCK/MCM等故障显示LED线控器显示﹔
故障代码 | 故障现象 | 故障代码 | 故障现象 | E0
| 控制器系统故障
| E8
| 冷媒泄漏
| E1
| 故障输入(压缩机电流过载)
| E9
| 盘管温度超过68度
| E2
| 故障输入(压缩机系统低压保护)
| EA
| 水泵故障或水位超限
| E3
| 故障输入(压缩机系统高压保护)
| Eb
| 冷却水温过高或过低
| E4
| 回风温度传感器脱落或短路
| Ec
| 网络接口通信故障
| E5
| 室内盘管传感器脱落或短路
|
|
| E6
| 室外盘管传感器脱落或短路
|
|
| E7
| 室外环境传感器脱落或短路
|
|
|
C3B灯板显示(共FAN /POWER,DRY/TIMER,HEAT,COOL 四LED)
故障显示 | 故障现象 | FAN/POWER灯闪﹐其它全灭 | 回风温度传感器脱落或短路 | DRY/TIMER灯闪﹐其它全灭 | 室外盘管传感器脱落或短路 | HEAT灯闪﹐其它全灭 | 除霜 | COOL灯闪﹐其它全灭 | 室内盘管传感器脱落或短路 | COOL , DRY/TIMER灯闪﹐其它全灭 | 冷媒泄漏 | COOL灯闪﹐其它全灭 | 盘管温度超过68度(压缩机过载) | DRY/TIMER & HEAT 灯闪﹐其它全灭 | 水温过高或过低(水源热泵机型) | FAN/POWER灯闪﹐其它全亮 | E1 | COOL灯闪﹐
其它全亮 | E2 | DRY/TIMER灯闪﹐ 其它全亮 | E3 |
C3A灯板显示 (共POWER,TIMER,SLP/HEAT 三LED)
故障显示 | 故障现象 | TIMER灯闪﹐其它全灭 | 回风温度传感器脱落或短路 | TIMER灯闪﹐其它全灭 | 室外盘管传感器脱落或短路 | TIMER灯闪﹐其它全灭 | 室内盘管传感器脱落或短路 | TIMER,SLP/HEAT灯闪﹐其它全灭 | 冷却水温过高或过低(水源热泵机型) | POWER灯闪﹐
其它全灭 | 冷媒泄漏 | POWER灯闪﹐
其它全灭 | 盘管温度超过68度 | POWER灯闪﹐
其它全亮 | E1 | SLP/HEAT灯闪﹐其它全亮 | E2 | TIMER灯闪﹐
其它全亮 | E3 | POWER与TIMER灯闪﹐其它全灭 | 水泵故障或水位超限(水源热泵机型) | SLP/HEAT灯闪﹐
其它全灭 | 除霜 |
麦克维尔空调MCC风冷管道机新款主板型号:MC120
MCC-T款 系列
说明:取代APM01C
| 液晶线控器通用型故障代码表
| 代码 | 故障的可能原因 | 代码 | 故障的可能原因 | F4 | 室内传感器故障 | Fb | 水位开关断开 | F2 | 系统1内盘温度传感器故障 | L3 | 水温过高过低故障 | L1 | 低压故障 | H4 | 系统1高压故障 | H1 | 系统1压缩机过载 | L4 | 水流开关断开 | L5 | 系统1外盘温度传感器故障 | F9 | 系统1冷煤泄漏故障 | E1 | 系统2低压故障 | E2 | 系统2高压故障 | E3 | 系统2压缩机过载故障 | E4 | 系统2内盘故障 | E5 | 系统2外盘故障 | FE | 系统2泄漏 | F6 | 线控器与主板通讯故障 | | | | | | |
灯板显示及故障显示
1、灯板上4个LED发光二极管用于指示主板当前工作模式以及相应故障报警
正常工作时:
制热模式:
HEAT亮
送风模式:
FAN/POWER亮
制冷模式:
COOL亮
除湿模式:
DRY/TIME亮
除霜状态:
HEAT+FAN亮
报警指示:
内盘温度传感器故障:
COOL灯闪
外盘温度传感器故障:
DRY/TIME灯闪
室内温度传感器故障:
FAN/POWER灯闪
冷煤泄漏
:
COOL+FAN灯闪
水位开关断开
:
COOL+DRY灯闪
水温过高过低
:
HEAT+COOL灯闪
水流开关断开
:
HEAT+DRY+COOL
(水冷系列)
压缩机过载
:
HEAT+DRY+COOL(风冷系列)
压缩机低压
:
HEAT+DRY+FAN
压缩机高压
:
HEAT+COOL+FAN
|