麦克维尔MAC风冷冷水机组主板型号:MCH03A/B
说明:用于麦克维尔MAC风冷冷水机组(MAC030-240CR,MAC040-060SR,MAC模块机)
1,单压缩机系统设定了14路故障输入,1路故障输出报警开关,见下表
序号
| 输入端口
| 故障描述
| 代码
| 故障处理
| 1
| TH1
| 回水感温线短/开路
| E1
| 关闭所有外设
| 2
| TH2
| 出水感温线短/开路
| E2
| 关闭所有外设
| 3
| TH3
| 回风感温线短/开路
| E3
| 关闭所有外设
| 4
| TH4
| 除霜感温线1短/开路
| E4
| 只是关闭压缩机1
| 5
| TH5
| 除霜感温线2短/开路
| --
| 不判断
| 6
| OVHT/HP2
| 电加热过载
| E6
| 只是关闭电加热
| 7
| FLOW
| 水流量不足
| E7
| 关闭所有外设
| 8
| OV-PUMP
| 水泵过载
| E8
| 关闭所有外设
| 9
| OV-FAN
| 风机过载
| E9
| 关闭所有外设,水泵运行
| 10
| OV-COMP1
| 压缩机1过载
| EA
| 只是关闭压缩机1
| 11
| HP1
| 压缩机1高压报警
| EC
| 只是关闭压缩机1
| 12
| LP1
| 压缩机1低压报警
| ED
| 只是关闭压缩机1
| 13
| U6
| 存储器存取故障
| EE
| 关闭所有外设
| 14
| \ \ \ \
| 制冷出水温度太低
| EF
| 关闭压缩机,水泵、辅助电加热 |
2,双压缩机系统设定了15路故障输入,1路故障输出报警开关,见下表
序号
| 输入端口
| 故障描述
| 代码
| 故障处理
| 1
| TH1
| 回水感温线短/开路
| E1
| 关闭所有外设
| 2
| TH2
| 出水感温线短/开路
| E2
| 关闭所有外设
| 3
| TH3
| 回风感温线短/开路
| E3
| 关闭所有外设
| 4
| TH4
| ---- | 制冷出水温度太低
| EF