空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5855|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

格力空调不制热,开机制热时,出冷风,四通阀不工作 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-17 12:30:36 |只看该作者 |倒序浏览
格力120天井机,此机为内外两块线路板.开机制热时,出冷风,四通阀不工作,无220电,其他正常,无防冷风,更换内机板,无变化,内外及信号线只有一根,外挤压机和风扇正常运转,内机吹风,电加热正常运转,求明白人解释,是不是外机板的问题?

空调维修专家解答:
此故障先测量下传感器分压值,因为分压值正常了空调电路板cpu才能得到信息给机子指令按制热模式运行,运行的第一步就是优先给四通阀供电,然后才是压机,外风机。四通阀不供电的话,检查内机板四通阀供电控制继电器有没有12伏电压!
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-12-27 18:33 , Processed in 0.056663 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部