空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6453|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

风冷热泵机组水流量不足的故障怎样处理? [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-7 19:36:24 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 空调维修学员 于 2015-1-7 19:36 编辑

风冷热泵机组老是报水流量不足的故障,水泵及水管路也检查正常,这水流量不足故障是什么意思?怎样解决呀?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

沙发
发表于 2015-1-7 19:42:23 |只看该作者
风冷热泵机组水流量不足这个故障一般是控制系统根据进出水温差来判断的,可能不是真的水流量不足。如果进出水温度探头脱落或者损坏,也会报水流量不足故障的。

点评

咸咸の  我这有个进出水温差也正常5度温差 可是 时不时得报水流不足 求解  发表于 2015-7-4 00:11:35

使用道具 举报

Rank: 2

板凳
发表于 2015-1-7 21:34:15 |只看该作者
明白  YAOXI

使用道具 举报

Rank: 1

地板
发表于 2015-6-14 18:32:28 |只看该作者
admin 发表于 2015-1-7 19:42 [查看源地址]
风冷热泵机组水流量不足这个故障一般是控制系统根据进出水温差来判断的,可能不是真的水流量不足。如果进出水 ...

是不是进出水温差过小?

使用道具 举报

Rank: 1

5#
发表于 2015-6-21 19:54:04 来自手机 |只看该作者
系统排一下空气

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-12-27 18:38 , Processed in 0.052887 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部