中央空调不定时开关机故障与强电磁干扰的解决案例分享 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-20 15:32:45 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 空调维修王者 于 2015-6-3 21:20 编辑

以前修过一台螺杆机组,客户反应经常会不定时开关机,而且已经换过原厂螺杆机组控制器。但不定时开关机故障依旧,由此分析,该台螺杆机组出现的不定时开关机故障与螺杆机组控制器关系不大,现场发现在机房里有大型变频器设备,另外在机房附近有发电机及变压器等设备,这些设备在工作时,都会产生强电磁干扰。打开螺杆机组控制柜,发现触摸屏与主控板均无任何屏蔽措施。根据故障分析,螺杆机组周围的强电磁干扰侵入触摸屏芯片,导致发出错误开关机指令。解决方法,做个金属屏蔽盒,直接罩住触摸屏后盖并固定在控制柜门上。检查机组接地良好。通电运行,不定时开关机故障彻底解决。