空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6117|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障原因与维修方法 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-6 21:21:37 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 空调维修王者 于 2013-7-7 17:08 编辑

螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障可能的原因如下:
1、 制冷剂过多或不足,致使压力开关保护动作
2、 冷却水不足或水温过高
3、 膨胀阀失灵或系统电磁开启不足
4、 干燥过滤器堵塞
5、 温度继电器幅差太小

螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障维修方法:
观察视镜,确定制冷剂是否合适,多则排出,不足则查明原因,加足制冷剂
加大冷却水流量,降低水温
检查或调整膨胀阀的开启度,检查电磁阀电路或零件。如有故障,应予更换
更换干燥过滤器芯
调整温控范围


分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友