很多空调维修人员给空调加冷媒,都是以空调标称电流为依据的,这样对吗?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持1 反对反对0

Rank: 6Rank: 6

沙发
发表于 2013-2-26 17:11:08 |只看该作者
以空调标称电流给空调加冷媒,这虽然是空调维修普遍的做法,但是明确告诉你,这种方法是错误的,因为空调铭牌上都有一个额定电流,这个数值是指在标准工况下的标准电流。,但是空调使用环境各不相同,电流还受电压的影响,等等.

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

板凳
发表于 2013-5-14 20:54:42 |只看该作者
极端天气下,以标准电流给空调加氟也是不准确的,最标准的做法是以铭牌上的加注量为加注量加氟

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

地板
发表于 2013-5-15 09:12:46 |只看该作者
aaa721545 发表于 2013-5-14 20:54 [查看源地址]
极端天气下,以标准电流给空调加氟也是不准确的,最标准的做法是以铭牌上的加注量为加注量加氟

谢谢大师,还是您这方法受用,简单,感谢!

使用道具 举报

Rank: 2

5#
发表于 2015-4-27 20:24:45 |只看该作者
谢谢,学习下

使用道具 举报

Rank: 1

6#
发表于 2015-5-4 09:21:59 |只看该作者
学习了,长见识了

使用道具 举报

Rank: 1

7#
发表于 2015-6-2 21:18:39 |只看该作者
请问缺佛加注量用什么方法控制?

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

8#
发表于 2015-6-24 13:30:25 |只看该作者
学习了长见识了

使用道具 举报

Rank: 1

9#
发表于 2015-7-17 23:14:59 |只看该作者
先量电压和功率算电流,再加冷媒,还有压力