麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。
一.  触摸式显示屏的操作
1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单:
A、        (Download)下载程序  B、(Uploap)上载程序   C、(Copy)拷贝程序
D、(Contrast)亮度调节  E、(Run)进入运行画面
2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。
二.设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。
出水温度:所测实际冷冻水出水温度。
总能量:机组运行时的总能量。
等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。
三.启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。
四.停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。
五.菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下:
1、        温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。
2、        压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。
3、        参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。
4、        机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。
5、        报 警 表 :将显示机组的报警记录。
6、        回主画面:将返回到控制器主界面。