麦克维尔空调MWCP水冷柜机主板型号:MWP1.1
说明:用于麦克维尔MWCP水冷柜机
序号 | 输入端口 | 故 障 描 述 | 代码 | 故障处理 | 1
| LP1
| 压缩机1低压故障
| L1
| 压缩机1停
| 2
| HP1
| 压缩机1高压故障
| H1
| 压缩机1停
| 3
| LP2
| 压缩机2低压故障
| L2
| 压缩机2停
| 4
| HP2
| 压缩机2高压故障
| H2
| 压缩机2停
| 5
| LP3
| 压缩机3低压故障
| L3
| 压缩机3停
| 6
| HP3
| 压缩机3高压故障
| H3
| 压缩机3停
| 7
| LP4
| 压缩机4低压故障
| L4
| 压缩机4停
| 8
| HP4
| 压缩机4高压故障
| H4
| 压缩机4停
| 9
| OV-COMP1
| 压缩机1过载故障
| H5
| 压缩机1停
| 10
| OV-COMP2
| 压缩机2过载故障
| H6
| 压缩机2停
| 11
| OV-COMP3
| 压缩机3过载故障
| H7
| 压缩机3停
| 12
| OV-COMP4
| 压缩机4过载故障
| H8
| 压缩机4停
| 13
| OV-FAN
| 风机过载故障
| H0
| 系统停机
| 14
| OV-PUMP
| 水泵过载故障
| E7
| 系统停机
| 15
| FLOW
| 水流不足
| L8
| 系统停机
| 16
| E-PECT
| 压差开关输入
| H9
|
系统停机
| 17
| TH1
| 回风感温头故障
| E0
| 系统停机
| 18
| TH3
| 盘管1感温头故障
| E1
| 压缩机1停
| 19
| TH4
| 盘管2感温头故障
| E2
| 压缩机2停
| 20
| TH5
| 盘管3感温头故障
| E3
| 压缩机3停
| 21
| TH6
| 盘管4感温头故障
| E4
| 压缩机4停
| 22
|
| 无反馈信号
| L0
| 系统停机(保险丝可能熔断)
| 23
|
| 通讯故障
| E9
|
| 24
|
| 存储器读写故障
| E8
|
|
|