麦克维尔MDB系列主板型号:SQ1.0
说明:(适用麦克维尔机型MDB200L/MMC100L×2,MDB250L/MMC125L×2,MDB300L/MMC100L×3,MDB350L/MMC125L×2+MMC100L,MDB400L/MMC100L×4,MDB500L/MMC100LX4 )
故障代码 | 故障显示 | 故障代码 | 故障显示 | E01 | 需手动复位(ON/OFF)
| E19 | 系统4室内盘管温度传感器短路
| E02 | 系统1盘管温度过高(压缩机过载)
| E20
| 系统1室内盘管温度传感器断路
| E03
| 系统2盘管温度过高(压缩机过载)
| E21
| 系统2室内盘管温度传感器断路
| E04
| 系统3盘管温度过高(压缩机过载)
| E22
| 系统3室内盘管温度传感器断路
| E05
| 系统4盘管温度过高(压缩机过载)
| E23
| 系统4室内盘管温度传感器断路
| E06
| 系统1压力过高
| E24
| 系统1室外盘管温度传感器短路
| E07
| 系统2压力过高
| E25
| 系统2室外盘管温度传感器短路
| E08
| 系统3压力过高
| E26
| 系统3室外盘管温度传感器短路
| E09
| 系统4压力过高
| E27
| 系统4室外盘管温度传感器短路
| E10
| 压缩机1停机/制冷剂泄漏
| E28
| 系统1室外盘管温度传感器断路
| E11
| 压缩机2停机/制冷剂泄漏
| E29
| 系统2室外盘管温度传感器断路
| E12
| 压缩机3停机/制冷剂泄漏
| E30
| 系统3室外盘管温度传感器断路
| E13
| 压缩机4停机/制冷剂泄漏
| E31
| 系统4室外盘管温度传感器断路
| E14
| 室内回风温度传感器短路
| E32
| 系统1室内盘管结冰
| E15
| 室内回风温度传感器断路
| E33
| 系统2室内盘管结冰
| E16
| 系统1室内盘管温度传感器短路
| E34
| 系统3室内盘管结冰
| E17
| 系统2室内盘管温度传感器短路
| E35
| 系统4室内盘管结冰
| E18
| 系统3室内盘管温度传感器短路
|
|
|
麦克维尔MDB系列新款主板型号:APM06A
说明:取代SQ1.0
故障代码显示在LCD面板上,系统运行期间发生故障时,ON/OFF LED在面板上闪烁直到故障被排除。
代码 | 故障 | 代码 | 故障 | E0
| 1#压缩机过载故障
| F0
| 回风感温探头故障
| E1
| 2#压缩机过载故障
| F1
| 1#内盘感温探头故障
| E2
| 3#压缩机过载故障
| F2
| 2#内盘感温探头故障
| E3
| 4#压缩机过载故障
| F3
| 3#内盘感温探头故障
| E4
| 1#压缩机高温故障
| F4
| 4#内盘感温探头故障
| E5
| 2#压缩机高温故障
| F5
| 1#外盘感温探头故障
| E6
| 3#压缩机高温故障
| F6
| 2#外盘感温探头故障
|
E7
| 4#压缩机高温故障
| F7
| 3#外盘感温探头故障
| E8
| 1#压缩机冷媒泄漏
| F8
| 4#外盘感温探头故障
| E9
| 2#压缩机冷媒泄漏
| F9
| 1#压缩机低压故障
| EA
| 3#压缩机冷媒泄漏
| FA
| 2#压缩机低压故障
| EB
| 4#压缩机冷媒泄漏
| FB
| 3#压缩机低压故障
| EC
| 1#内盘防结冰
| FC
| 4#压缩机低压故障
| ED
| 2#内盘防结冰
| FD
| 1#内风机过载故障
| EE
| 3#内盘防结冰
| FE
| 预留
| EF
| 4#内盘防结冰
| FF
| 预留
|
|