麦克维尔MCH03B模块故障代码:
1.单压缩机系统设定了14路故障输入,1路故障输出报警开关
序号 输入端口 故障描述 代码 故障处理
1 TH1 回水感温线短/开路 E1 关闭所有外设
2 TH2 出水感温线短/开路 E2 关闭所有外设
3 TH3 回风感温线短/开路 E3 关闭所有外设
4 TH4 除霜感温线1短/开路 E4 只是关闭压缩机1
5 TH5 除霜感温线2短/开路--不判断
6 OVHT/HP2 电加热过载 E6 只是关闭电加热
7 FLOW 水流量不足 E7 关闭所有外设
8 OV-PUMP 水泵过载 E8 关闭所有外设
9 OV-FAN 风机过载 E9 关闭所有外设,水泵运行
10 OV-COMP1 压缩机1过载 EA 只是关闭压缩机1
11 HP1 压缩机1高压报警 EC 只是关闭压缩机1
12 LP1 压缩机1低压报警 ED 只是关闭压缩机1
13 U6 存储器存取故障 EE 关闭所有外设
14 制冷出水温度太低 EF 关闭压缩机,水泵辅助电加热运行

2.双压缩机系统设定了15路故障输入,1路故障输出报警开关。

序号 输入端口 故障描述 代码 故障处理
1 TH1 回水感温线短/开路 E1 关闭所有外设
2 TH2 出水感温线短/开路 E2 关闭所有外设
3 TH3 回风感温线短/开路 E3 关闭所有外设
4 TH4 除霜感温线1短/开路 E4 只是关闭压缩机1
5 TH5 除霜感温线2短/开路 E5 只是关闭压缩机2
6 OVHT/HP2 压缩机2高压报警 E6 只是关闭压缩机2
7 FLOW 水流量不足 E7 关闭所有外设
8 OV-PUMP 水泵过载 E8 关闭所有外设
9 OV-FAN 风机过载 E9 关闭所有外设,水泵运行
10 OV-COMP1 压缩机1过载 EA 只是关闭压缩机1
11 OV-COMP2 压缩机2过载 EB 只是关闭压缩机2
12 HP1 压缩机1高压报警 EC 只是关闭压缩机1
13 LP1 压缩机1低压报警 ED 只是关闭压缩机1
14 FREZ/LP2 压缩机2低压报警 EE 只是关闭压缩机2
15 制冷出水温度太低 EF 关闭压缩机,水泵辅助电加热运行