警告一:
    30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。
    警告二:
    30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。
    警告三:
    电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示)
    1.启/停控制   
    1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)
    ·当前机组(本地控制模式)
    ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式)
    ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式)
    1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。
    这些运行方式如下表所描述。
    此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:

    1-3 在本地模式下启动机组
    启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。
    在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。
    下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。

    当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。
    1-4 在本地模式下停车
    机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。
    机组停车




2.主面板
    从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能。包括:
   第1区:一个两位数码显示表明所选的项号。
   第2区:一个四位数码显示表明所选项的内容。
   第3区:由LED指示灯和按纽组成,用于机组开停,菜单选择,菜单项选择和改变数值。
    2-1主界面

    2-2快捷面板(右侧区域)包括一幅机组运行示意图,在图上包含有按纽和LED指示灯,可以迅速访问机组的主要运行参数。
    快捷面板指示灯

    快捷面板按钮

    3.故障诊断
    3-1概述
    PRO-DIALOG PLUS控制系统有许多故障帮助功能。本地面板和其中的大多数菜单可访问全部的机组运行工况,测试功能可以快速检测机组的所有设备。如果发现了一个运行故障,机组就会报警并将报警代码存入报警菜单中。
    3-2显示报警资料
    快捷面板上的报警指示灯显示了整个机组和每个回路的状态。
    ·指示灯闪烁表明回路正在运行但存在问题
    ·指示灯不闪烁表明回路由于故障而停车
    主面板的报警菜单显示机组上正发生的5个故障的代码。
    3-3  报警的复位
    当故障排除后,报警就可复位了,复位可采取手动复位或自动复位两种模式。即使机组正在运行,报警也能被复位。
    这意味不停车就能进行报警的复位。当停电后,机组无需外部命令就能重新启动。然而,停电时所有故障也都保存了,在某些情况下这可能导致回路或机组无法重新启动。
    手动复位必须按以下过程在主面板上进行:
    当前报警复位

    3-4报警代码
    以下清单列出了每个报警代码的完整描述和产生的原因:
    报警代码描述


代码描述

报警原因

控制系统动作

复位类型

问题的产生

1  冷水进水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
停车

自动

传感器或接线出错
2  冷水出水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
停车

自动

传感器或接线出错
3  冷却水进水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息

自动

传感器或接线出错
或电线电缆损坏
4  冷却水出水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
制冷时无动作,制热时将停车

自动

传感器或接线出错
或电线电缆损坏
5           热回收冷却水进
水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息

自动

传感器或接线出错
或电线电缆损坏
6         热回收冷却水出
  水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息

自动

传感器或接线出错
或电线电缆损坏
7  户外温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
基于户外温度失效复位

自动

传感器或接线出错
或电线电缆损坏
8  CHWS(主/辅机组)温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
主/辅机组系统功能失效

自动

传感器或接线出错
或电线电缆损坏
9  压缩机A1排气温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
压缩机A1停车

自动

传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
10 压缩机A2排气温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
压缩机A2停车

自动

传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
11 压缩机B1排气温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
压缩机B1停车

自动

传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
12 压缩机B2排气温 度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
压缩机B2停车

自动

传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
13      0-10V d.c.外部信号出错
信号超出范围
1-卸载:不使用
2-负荷限制:无效

自动

错误的输入或接线出错
14  回路A排气压力传感器出错
测量信号=0V dc
回路A停车

自动

传感器或接线出错
15  回路B排气压力传感器出错
测量信号=0V dc
回路B停车

自动

传感器或接线出错
16  回路A吸气压力传感器出错
测量信号=0V dc
回路A停车

自动

传感器或接线出错
17  回路B吸气压力传感器出错
测量信号=0V dc
回路B停车

自动

传感器或接线出错
18  压缩机A1油 压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A1停车

自动

传感器或接线出错
19  压缩机A2油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A2停车

自动

传感器或接线出错
20  压缩机B1油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B1停车

自动

传感器或接线出错
21  压缩机B2油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B2停车

自动

传感器或接线出错
22  经济器A1压力传感器出错
测量信号=0V dc
带经济器机组的回路A停车,否则压缩机A1停车

自动

传感器或接线出错
23  经济器A2压力传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A2停车

自动

传感器或接线出错
24  经济器B1压力传感器出错
测量信号=0V dc
带经济器机组的回路B停车,否则压缩机B1停车

自动

传感器或接线出错
25  经济器B2压力传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B2停车

自动

传感器或接线出错
26  回路A遥控冷凝排气压力出错
测量信号=0V dc
无动作

自动

传感器或接线出错
27         回路B遥控冷
   凝排气压力出
   错
测量信号=0V dc
无动作

自动

传感器或接线出错
28         回路A回热模
    式水流量出错
测量信号=0V dc
机组以标准制冷模式启动

自动

传感器或接线出错
29         回路B回热模
    式水流量出错
测量信号=0V dc
机组以标准制冷模式启动

自动

传感器或接线出错
30  与SCPM A1电路板失去通讯
CPM A1电路板无响应
压缩机A1停车

自动

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
31  与SCPM A2电路板失去通讯
CPM A2电路板无响应
压缩机A2停车

自动

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
32  与SCPM B1电路板失去通讯
CPM B1电路板无响应
压缩机B1停车

自动

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
33  与SCPM B2电路板失去通讯
CPM B2电路板无响应
压缩机B2停车

自动

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
34  与EXV电路板失去通讯
EXV的4×DO电路板无响应
机组停车

自动

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
35  与风机电路板#1失去通讯
控制4档风机的4×DO电路板无响应
如果风机级数低于3则停车,否则回路A停车

自动

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
36      与风机电路板#2失去通讯

回路B控制风机级数的电路板无响应
回路B停车

自动

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
37  与1# 4×AI-2×AO电路板失去通讯
电路板无响应
若运行制热模式或使
用风速控制器或水阀
,机组将停车。否则,仅是一个信息.由EXV
控制过热度,不再基于液位传感器。

自动

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
38  与NRCP板失去通讯
电路板无响应
如果机组处于回热模式,机组停机

如果再次检测到该板,自动复位

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
39  CCN/时钟主板出错
检测不到该主板
机组停机

如果再次检 测到该板,自动复位

通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
40  温控器出错或相位反相
传感器过热
停机

手动

控制箱通风差
41  紧急停车
CCN停车指令
停机

CCN/自动

控制网络
42  工厂初始设置需求
所有工厂参数为0
机组无法启动

自动

无工厂设置
43-n 非法工厂初始设置
43-1 压缩机A冷量过高
43-2 压缩机B2设置及缺B1
43-3 水冷风扇设置
43-4 风扇未设置
43-5 回热设置或回热传 感器设置
错误工厂设置
机组无法启动

自动

工厂设置错误
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏1 支持支持0 反对反对0

Rank: 6Rank: 6

沙发
发表于 2015-4-23 17:41:39 |只看该作者
44  回路A排气压力过高
当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力
回路A停车

10分钟后自动复位

传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高
45  回路B排气压力过高
当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力
回路B停车

10分钟后自动复位

传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高
46  压缩机A1供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机A1不允许启动

手动

供油电磁阀损坏
47  压缩机A2供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机A2不允许启动

手动

供油电磁阀损坏
48  压缩机B1供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机B1不允许启动

手动

供油电磁阀损坏
49  压缩机B2供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机B2不允许启动

手动

供油电磁阀损坏
50  压缩机A1预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机A1不允许启动

手动

油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
51  压缩机A2预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机A2不允许启动

手动

油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
52  压缩机B1预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机B1不允许启动

手动

油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
53  压缩机B2预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机B2不允许启动

手动

油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
54  回路A油位低
在运行过程中,油位控制器触点打开
回路A停车

手动

油位传感器出错或油充注量不足
55  回路B油位低
在运行过程中,油位控制器触点打开
回路B停车

手动

油位传感器出错或油充注量不足
56  回路A饱和吸气温度低
SST值低于结霜保护值3分钟
回路A停车

手动

制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低
57  回路B饱和吸气温度低
SST值低于结霜保护值3分钟
回路B停车

手动

制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低
58  回路A饱和吸气温度高
运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1%
回路A停车

手动

电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高
59  回路B饱和吸气温度高
运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1%
回路B停车

手动

电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高
60  回路A排气过热度低
持续10分钟过热度小于2.8K
回路A停车

手动

温度传感器,变送器、EXV或经济器出错
61  回路B排气过热度低
持续10分钟过热度小于2.8K
回路B停车

手动

温度传感器,变送器、EXV或经济器出错
62  压缩机A1油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
大于340 Kpa 超过
  6秒
压缩机A1停车

手动

油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
63  压缩机A2油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
大于340 Kpa 超过
  6秒
压缩机A2停车

手动

油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
64  压缩机B1油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
大于340 Kpa 超过
  6秒
压缩机B1停车

手动

油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
65  压缩机B2油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
大于340 Kpa 超过
  6秒
压缩机B2停车

手动

油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
66  与系统管理器失去通讯
机组由系统管理器控制而与其失去通讯超过2分钟
机组回到独立运行模式

自动

CCN总线出错或系统模块出错
67  与主机组或副机组失去通讯
两台机组中的主/副机组联接失去通讯超过2分钟
机组回到独立运行模式

自动

CCN总线出错或系统模块出错
68  压缩机A1油压低
(油压-经济器压力)
低于设定值超过15秒
压缩机A1停车

手动

冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
69  压缩机A2油压低
(油压-经济器压力)
低于设定值超过15秒
压缩机A2停车

手动

冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
70  压缩机B1油压低
(油压-经济器压力)
低于设定值超过15秒
压缩机B1停车

手动

冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
71  压缩机B2油压低
(油压-经济器压力)
低于设定值超过15秒
压缩机B1停车

手动

冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
72  蒸发器结霜保护
蒸发器进水或出水温度低于结霜设定点
停车,冷水泵和加热器(选件)启动

若同一天内无重复报警将自动复位

变送器出错或水流量低
73  回路A冷凝器结霜保护
水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃
停车,冷却水泵开启

自动

排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温
74  回路B冷凝器结霜保护
水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃
停车,冷却水泵开启

自动

排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温
75       冷水流量出错
1-启动延时结束前,流量开关没有闭合或在运行过程中打开
2- 停车控制激活而冷水泵没有动作
停车、停泵

手动

冷水泵控制或冷水流量开关出错
76       冷却水流量中断


机组启动后或运行过程中水流量开关断开
停车

手动

冷却水泵出错,水流量低,水流量开关断开
77       压缩机A1电
    流高
电流超过极限值
压缩机A1停机

10秒后自动

压缩机过载
78       压缩机A2电
    流高
电流超过极限值
压缩机A2停机

10秒后自动

压缩机过载
79       压缩机B1电
    流高
电流超过极限值
压缩机B1停机

10秒后自动

压缩机过载
80       压缩机B2电
    流高
电流超过极限值
压缩机B2停机

10秒后自动

压缩机过载
81  水泵1出错
水泵接受到运行指令时,水泵触点打开
停机

手动

水泵过热或接线出错
82  水泵2出错
水泵接受到运行指令时,水泵触点打开
停机

手动

水泵过热或接线出错
83         回路A回热模
    式出错
1.    冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合
2.    超过两个连续
回路A保持冷却模式

手动

流量开关出错

84         回路B回热模
    式出错
1.  冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合
2.  超过两个连续停泵不成功
回路B保持冷却模式

手动

流量开关出错

85         回热冷却水流
   量出错
流量计打开一分钟(水冷机组)
机组保持冷却模式

手动

流量开关出错

86-nn 主/辅机组设
      置出错
错误的主/辅机设置
不允许主/辅机控制方式

自动

主/辅机设置出错
87-n 维护警告
87-1 负荷过低
87-2  水回路过低
87-3          干燥过滤器
      维护期限到
87-4 水泵1维护期
     限到
87-5水泵2维护期
     限到
87-6 水过滤器维
     护期限到
维护警告激活

手动

网络命令

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

板凳
发表于 2015-4-23 17:42:28 |只看该作者

    报警代码


1 xx  压缩机A1出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
手动

2 xx  压缩机A2出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
手动

3 xx  压缩机B1出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
手动

4 xx  压缩机B2出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
手动


    CPM出错代码(XX)


01  电机温度过高
SCPM电路板检测到电机高温.如果电机温度超过110℃持续10秒钟。
压缩机停车

手动

电机冷却电磁阀损坏、制冷剂充注量不足、电机温度传感器或CPM电路板损坏
02  电机温度传感器出错
SCPM电路板检测到电机温度传感器超出范围-40℃-110℃
压缩机停车

手动

接线出错、传感器或电路板损坏
03  高压开关跳断
至SCPM电路板的HPS接口打开
压缩机停车

手动

冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高
04  电机电流过载
基于MTA的设定值,SCPM电路板检测到过载电流
压缩机停车

手动

运行超过压缩机能量调节范围或电机损坏
05  电机堵转

压缩机停车

手动

负载过高
06  零序电流出错
SCPM电路板检测到零序电流(2.5+/-2.0 amps)
压缩机停车

手动

电机绕组上零序电流出错或接线出错
07  电流缺L1相
SCPM检测到一相缺失>=65%
压缩机停车

手动

电机或接线出错
08  电流缺L2相
SCPM检测到一相缺失>=65%
压缩机停车

手动

电机或接线出错
09  电流缺L3相
SCPM检测到一相缺失>=65%
压缩机停车

手动

电机或接线出错
10 电流失衡超过14%
SCPM显示各相之间的电压不平衡大于14%超过25分钟
无,仅是一条信息

若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位

供电不足、接线出错或接线端子松动
11  电流失衡超过18%
SCPM显示各相之间的电压不平衡大于18%超过25分钟
若此项临界报警生效,压缩机将停车
否则,仅是一条信息

若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位

供电不足、接线出错或接线端子松动
12  电机无电流
CPM显示MTA小于 10%已超过3秒。
压缩机停车

手动

停电、保险丝熔断或接线出错
13         星-三角启动失败

压缩机停车

手动

接触器损坏
14  接触器出错
当压缩机接触器吸合后,CPM检测到10%的MTA,供油电磁阀线圈仍得电
压缩机停车

手动

接触器损坏
15  压缩机无法停
    车

回路停车

手动

接触器粘连
16  电流反相
SCPM电路板检测到工作电流反相
压缩机停车

手动

供电电源或电缆反相
17  配置出错
SCPM从端口检测到一个数据读取故障
压缩机停车

手动

CPM电路板的配置端口被击穿或被错误设置、电路板损坏

    SCPM 压缩机保护模块
    MTA  压缩机最大跳断电流。


使用道具 举报

Rank: 1

地板
发表于 2016-5-20 09:05:04 |只看该作者
204是什么问题

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-12-27 19:37 , Processed in 0.060500 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部