格力变频空调故障代码E6通讯故障的维修方法
[打印本页]
作者:
admin
时间:
2016-9-30 14:15:14
标题:
格力变频空调故障代码E6通讯故障的维修方法
格力变频空调通讯故障(E6)故障点的确认方法,可以根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断维修
一、三灯均不亮
1、首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。
2、如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
二、三灯中任意一个灯或多个灯常亮外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
三、绿灯正常闪烁
1、用万用表的直流电压档测试J501对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C511两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C511电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码3332000130),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://hirunk.com/bbs/)