空调界说吧-专业的空调维修论坛
标题:
关于冷库膨胀阀的调节
[打印本页]
作者:
空调维修王者
时间:
2015-11-20 14:52:55
标题:
关于冷库膨胀阀的调节
冷库机组膨胀阀在出厂时厂家已经作了调整,其调节杆基本是处中间位置上的,只要按照制冷量选定的,所以用户一般不要去调动膨胀阀的。 在制冷剂加注到位的情况下,机组全负荷运转下,当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,首先开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后慢慢延长到蒸发器,最后才是回气管,结霜到压缩机的吸气阀为止。系统运行和结霜稳定后,最终膨胀阀的结霜呈45°角。 压缩机机体上的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现! 正常运行中,蒸发温度始终比当时的库温低5度及以下,低压压力是当时库温下蒸发温度的对应压力,只是存在回气管路一定的压力损失而已。 冷凝温度:风冷式冷凝器,冷凝温度比当地当时的环温高8~15度;水冷式冷凝器,调整好冷却水的进出口温度,进出口水温差一般为2~3度为宜。
作者:
空调维修论坛
时间:
2016-5-22 11:44:15
很不错,学习下!
作者:
江苏小陈
时间:
2016-7-3 18:36:14
学习学习
欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://hirunk.com/bbs/)
Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION