克莱门特螺杆机组出现211.212.241故障报警NO LINK处理办法
[打印本页]
作者:
空调维修王者
时间:
2015-8-9 23:19:45
标题:
克莱门特螺杆机组出现211.212.241故障报警NO LINK处理办法
本帖最后由 空调维修王者 于 2015-8-9 23:20 编辑
克莱门特螺杆机组出现211.212.241故障报警NO LINK处理办法
克莱门特W3000主控板,开机报故障代码241或者211,212。一般是高压传感器故障.
克莱门特W3000主控板报 NO LINK故障代码 是远程不能控制开机故障