空调界说吧-专业的空调维修论坛
标题:
空调室内机粗管细管都结霜,高手看看怎么回事?
[打印本页]
作者:
真实的谎言
时间:
2015-6-20 17:10:49
标题:
空调室内机粗管细管都结霜,高手看看怎么回事?
5p
空调室内机粗管细管都结霜,室外机所有粗管包括储气罐在内全部挂霜。。冷凝器排热风不大好(就是不大热),蒸发器很干净无堵塞,制冷效果不好。实测低压0.25,高压0.65,电流6.7,额定8A.室内风扇良好,转速正常。请问这是怎么回事,是不是缺氟了。请高手们分析一下
作者:
空调万能电路板
时间:
2015-6-21 17:51:53
缺冷媒检查铜管有否堵、扁
作者:
12322
时间:
2015-7-6 22:12:53
系统有堵的地方 看看哪里结霜
作者:
谭君
时间:
2015-7-17 22:52:26
应该是低压管有扁的地方,造成二次节流了
作者:
空调维修论坛
时间:
2015-8-20 21:58:14
脏堵可能性比较大
作者:
维修电工
时间:
2015-9-28 20:26:49
高低压都低电流偏小测一下静态压力
作者:
恒星
时间:
2016-3-30 21:44:45
这是高手出的问题,缺氟和脏堵是不会粗细管全部结霜的.可能性最大的是室内蒸发器外表面亲水翅片有油性灰尘,造成热交换不畅,粗细管温度都偏低结霜,离厨房近的空调最容易出这问题,用清洗剂清洗吧.
作者:
麦克维尔
时间:
2016-10-8 13:58:20
新手路过学习中
作者:
zaq78916219
时间:
2017-1-11 16:09:41
学习
欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://hirunk.com/bbs/)
Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION