空调界说吧-专业的空调维修论坛
标题:
中央空调制冷系统低压(吸气压力)过高故障的原因
[打印本页]
作者:
MCQUAY
时间:
2015-6-11 02:09:12
标题:
中央空调制冷系统低压(吸气压力)过高故障的原因
中央空调制冷系统低压(吸气压力)过高故障的原因
(A)中央空调制冷时热负荷过大,从而使空调蒸发器温度偏高,造成制冷系统吸气压力过高。
(B)制冷系统内制冷剂量过多,引起吸气压力过高。将多余的制冷剂放掉即可排除故障。
(C)制冷系统内制冷剂混有空气,也能引起吸气压力过高。应放掉制冷剂,重新抽真空加冷媒,即可排除故障。
(D)压缩机在压缩过程中,低压阀片与阀板间关闭不严有泄漏,使高低压间串通引起吸气压力过高。属于压缩机本身故障。
(E)制冷循环中用膨胀阀来节流的空调器,因膨胀阀节流流量调节过大,引起吸气压力过高。电子膨胀阀可适量调小膨胀阀的开启度。热力膨胀阀要检查一下感温包。
(F)螺杆机组吸气压力偏高,应检查油路,是否因为油压不足导致螺杆压缩机加载故障。
作者:
SUCTTY
时间:
2015-6-14 17:55:09
制冷剂过多会造成吸气压力偏高吗??
欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://hirunk.com/bbs/)
Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION