空调界说吧-专业的空调维修论坛
标题:
空调排气温度过高与缺冷媒有关系吗?
[打印本页]
作者:
空调维修论坛
时间:
2015-5-14 23:34:11
标题:
空调排气温度过高与缺冷媒有关系吗?
空调排气温度100度了,经常排气温度过高保护,与缺冷媒有关系吗?
作者:
空调维修王者
时间:
2015-5-15 19:00:14
空调排气温度与冷媒有关系的,分析如下:中央空调一般设计有排气温度保护,涡旋式压缩机居多,这个保护一般采用温度开关(美的)和热敏电阻(格力),安装在压缩机排气高压管上,运行中检测到压缩机排气超过110度(各个牌子有点差异)时空调会报警并显示排气温度过高故障代码,并停止运行,为什么压机排气会温度过高呢,主要原因还是压缩机低压没有过冷的湿蒸气(制冷剂)给压缩机降温,当系统由于少氟,低压压力高于低压开关保护范围之上时,根据经验空调运行时低压在0.2MPa到0.35MPa时最容易出现排气温度过高的保护,再低的话就是低压保护了。当冷疑器(脏,散热不好)散热能力下降时,系统首先检测到的是高压过高而保护,很少会显示排气温度过高而保护,有时系统少氟(不是少太多)冷疑器脏散热不好同时存在时,就会出现高压保护和排气温度过高的保护
作者:
冷暖攻略
时间:
2015-6-28 18:32:16
2楼分析的专业。