警告一:
30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。
警告二:
30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。
警告三:
电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示)
1.启/停控制
1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)
·当前机组(本地控制模式)
·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式)
·通过CCN进行远程遥控(CCN模式)
1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。
这些运行方式如下表所描述。
此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:
1-3 在本地模式下启动机组
启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。
在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。
下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。
当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。
1-4 在本地模式下停车
机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。
机组停车
2-2快捷面板(右侧区域)包括一幅机组运行示意图,在图上包含有按纽和LED指示灯,可以迅速访问机组的主要运行参数。
快捷面板指示灯
快捷面板按钮
3.故障诊断
3-1概述
PRO-DIALOG PLUS控制系统有许多故障帮助功能。本地面板和其中的大多数菜单可访问全部的机组运行工况,测试功能可以快速检测机组的所有设备。如果发现了一个运行故障,机组就会报警并将报警代码存入报警菜单中。
3-2显示报警资料
快捷面板上的报警指示灯显示了整个机组和每个回路的状态。
·指示灯闪烁表明回路正在运行但存在问题
·指示灯不闪烁表明回路由于故障而停车
主面板的报警菜单显示机组上正发生的5个故障的代码。
3-3 报警的复位
当故障排除后,报警就可复位了,复位可采取手动复位或自动复位两种模式。即使机组正在运行,报警也能被复位。
这意味不停车就能进行报警的复位。当停电后,机组无需外部命令就能重新启动。然而,停电时所有故障也都保存了,在某些情况下这可能导致回路或机组无法重新启动。
手动复位必须按以下过程在主面板上进行:
当前报警复位
3-4报警代码
以下清单列出了每个报警代码的完整描述和产生的原因:
报警代码描述
代码描述 | 报警原因 | 控制系统动作 | 复位类型 | 问题的产生 |
1 冷水进水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
2 冷水出水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
3 冷却水进水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 无动作,仅是一个信息 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
4 冷却水出水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 制冷时无动作,制热时将停车 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
5 热回收冷却水进 水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 无动作,仅是一个信息 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
6 热回收冷却水出 水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 无动作,仅是一个信息 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
7 户外温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 基于户外温度失效复位 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
8 CHWS(主/辅机组)温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 主/辅机组系统功能失效 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
9 压缩机A1排气温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 压缩机A1停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 |
10 压缩机A2排气温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 压缩机A2停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 |
11 压缩机B1排气温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 压缩机B1停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 |
12 压缩机B2排气温 度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 压缩机B2停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 |
13 0-10V d.c.外部信号出错 | 信号超出范围 | 1-卸载:不使用 2-负荷限制:无效 | 自动 | 错误的输入或接线出错 |
14 回路A排气压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 回路A停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
15 回路B排气压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 回路B停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
16 回路A吸气压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 回路A停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
17 回路B吸气压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 回路B停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
18 压缩机A1油 压传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机A1停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
19 压缩机A2油压传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机A2停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
20 压缩机B1油压传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机B1停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
21 压缩机B2油压传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机B2停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
22 经济器A1压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 带经济器机组的回路A停车,否则压缩机A1停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
23 经济器A2压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机A2停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
24 经济器B1压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 带经济器机组的回路B停车,否则压缩机B1停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
25 经济器B2压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机B2停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
26 回路A遥控冷凝排气压力出错 | 测量信号=0V dc | 无动作 | 自动 | 传感器或接线出错 |
27 回路B遥控冷 凝排气压力出 错 | 测量信号=0V dc | 无动作 | 自动 | 传感器或接线出错 |
28 回路A回热模 式水流量出错 | 测量信号=0V dc | 机组以标准制冷模式启动 | 自动 | 传感器或接线出错 |
29 回路B回热模 式水流量出错 | 测量信号=0V dc | 机组以标准制冷模式启动 | 自动 | 传感器或接线出错 |
30 与SCPM A1电路板失去通讯 | CPM A1电路板无响应 | 压缩机A1停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
31 与SCPM A2电路板失去通讯 | CPM A2电路板无响应 | 压缩机A2停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
32 与SCPM B1电路板失去通讯 | CPM B1电路板无响应 | 压缩机B1停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
33 与SCPM B2电路板失去通讯 | CPM B2电路板无响应 | 压缩机B2停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
34 与EXV电路板失去通讯 | EXV的4×DO电路板无响应 | 机组停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
35 与风机电路板#1失去通讯 | 控制4档风机的4×DO电路板无响应 | 如果风机级数低于3则停车,否则回路A停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
36 与风机电路板#2失去通讯 | 回路B控制风机级数的电路板无响应 | 回路B停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
37 与1# 4×AI-2×AO电路板失去通讯 | 电路板无响应 | 若运行制热模式或使 用风速控制器或水阀 ,机组将停车。否则,仅是一个信息.由EXV 控制过热度,不再基于液位传感器。 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
38 与NRCP板失去通讯 | 电路板无响应 | 如果机组处于回热模式,机组停机 | 如果再次检测到该板,自动复位 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
39 CCN/时钟主板出错 | 检测不到该主板 | 机组停机 | 如果再次检 测到该板,自动复位 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
40 温控器出错或相位反相 | 传感器过热 | 停机 | 手动 | 控制箱通风差 |
41 紧急停车 | CCN停车指令 | 停机 | CCN/自动 | 控制网络 |
42 工厂初始设置需求 | 所有工厂参数为0 | 机组无法启动 | 自动 | 无工厂设置 |
43-n 非法工厂初始设置 43-1 压缩机A冷量过高 43-2 压缩机B2设置及缺B1 43-3 水冷风扇设置 43-4 风扇未设置 43-5 回热设置或回热传 感器设置 | 错误工厂设置 | 机组无法启动 | 自动 | 工厂设置错误 |
44 回路A排气压力过高 | 当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力 | 回路A停车 | 10分钟后自动复位 | 传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高 |
45 回路B排气压力过高 | 当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力 | 回路B停车 | 10分钟后自动复位 | 传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高 |
46 压缩机A1供油电磁阀出错 | 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa | 压缩机A1不允许启动 | 手动 | 供油电磁阀损坏 |
47 压缩机A2供油电磁阀出错 | 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa | 压缩机A2不允许启动 | 手动 | 供油电磁阀损坏 |
48 压缩机B1供油电磁阀出错 | 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa | 压缩机B1不允许启动 | 手动 | 供油电磁阀损坏 |
49 压缩机B2供油电磁阀出错 | 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa | 压缩机B2不允许启动 | 手动 | 供油电磁阀损坏 |
50 压缩机A1预启动油压报警 | 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 | 压缩机A1不允许启动 | 手动 | 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 |
51 压缩机A2预启动油压报警 | 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 | 压缩机A2不允许启动 | 手动 | 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 |
52 压缩机B1预启动油压报警 | 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 | 压缩机B1不允许启动 | 手动 | 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 |
53 压缩机B2预启动油压报警 | 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 | 压缩机B2不允许启动 | 手动 | 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 |
54 回路A油位低 | 在运行过程中,油位控制器触点打开 | 回路A停车 | 手动 | 油位传感器出错或油充注量不足 |
55 回路B油位低 | 在运行过程中,油位控制器触点打开 | 回路B停车 | 手动 | 油位传感器出错或油充注量不足 |
56 回路A饱和吸气温度低 | SST值低于结霜保护值3分钟 | 回路A停车 | 手动 | 制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低 |
57 回路B饱和吸气温度低 | SST值低于结霜保护值3分钟 | 回路B停车 | 手动 | 制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低 |
58 回路A饱和吸气温度高 | 运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1% | 回路A停车 | 手动 | 电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高 |
59 回路B饱和吸气温度高 | 运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1% | 回路B停车 | 手动 | 电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高 |
60 回路A排气过热度低 | 持续10分钟过热度小于2.8K | 回路A停车 | 手动 | 温度传感器,变送器、EXV或经济器出错 |
61 回路B排气过热度低 | 持续10分钟过热度小于2.8K | 回路B停车 | 手动 | 温度传感器,变送器、EXV或经济器出错 |
62 压缩机A1油压差超过最大设定值 | (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 | 压缩机A1停车 | 手动 | 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 |
63 压缩机A2油压差超过最大设定值 | (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 | 压缩机A2停车 | 手动 | 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 |
64 压缩机B1油压差超过最大设定值 | (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 | 压缩机B1停车 | 手动 | 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 |
65 压缩机B2油压差超过最大设定值 | (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 | 压缩机B2停车 | 手动 | 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 |
66 与系统管理器失去通讯 | 机组由系统管理器控制而与其失去通讯超过2分钟 | 机组回到独立运行模式 | 自动 | CCN总线出错或系统模块出错 |
67 与主机组或副机组失去通讯 | 两台机组中的主/副机组联接失去通讯超过2分钟 | 机组回到独立运行模式 | 自动 | CCN总线出错或系统模块出错 |
68 压缩机A1油压低 | (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 | 压缩机A1停车 | 手动 | 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 |
69 压缩机A2油压低 | (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 | 压缩机A2停车 | 手动 | 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 |
70 压缩机B1油压低 | (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 | 压缩机B1停车 | 手动 | 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 |
71 压缩机B2油压低 | (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 | 压缩机B1停车 | 手动 | 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 |
72 蒸发器结霜保护 | 蒸发器进水或出水温度低于结霜设定点 | 停车,冷水泵和加热器(选件)启动 | 若同一天内无重复报警将自动复位 | 变送器出错或水流量低 |
73 回路A冷凝器结霜保护 | 水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃ | 停车,冷却水泵开启 | 自动 | 排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温 |
74 回路B冷凝器结霜保护 | 水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃ | 停车,冷却水泵开启 | 自动 | 排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温 |
75 冷水流量出错 | 1-启动延时结束前,流量开关没有闭合或在运行过程中打开 2- 停车控制激活而冷水泵没有动作 | 停车、停泵 | 手动 | 冷水泵控制或冷水流量开关出错 |
76 冷却水流量中断 | 机组启动后或运行过程中水流量开关断开 | 停车 | 手动 | 冷却水泵出错,水流量低,水流量开关断开 |
77 压缩机A1电 流高 | 电流超过极限值 | 压缩机A1停机 | 10秒后自动 | 压缩机过载 |
78 压缩机A2电 流高 | 电流超过极限值 | 压缩机A2停机 | 10秒后自动 | 压缩机过载 |
79 压缩机B1电 流高 | 电流超过极限值 | 压缩机B1停机 | 10秒后自动 | 压缩机过载 |
80 压缩机B2电 流高 | 电流超过极限值 | 压缩机B2停机 | 10秒后自动 | 压缩机过载 |
81 水泵1出错 | 水泵接受到运行指令时,水泵触点打开 | 停机 | 手动 | 水泵过热或接线出错 |
82 水泵2出错 | 水泵接受到运行指令时,水泵触点打开 | 停机 | 手动 | 水泵过热或接线出错 |
83 回路A回热模 式出错 | 1. 冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合 2. 超过两个连续 | 回路A保持冷却模式 | 手动 | 流量开关出错 |
84 回路B回热模 式出错 | 1. 冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合 2. 超过两个连续停泵不成功 | 回路B保持冷却模式 | 手动 | 流量开关出错 |
85 回热冷却水流 量出错 | 流量计打开一分钟(水冷机组) | 机组保持冷却模式 | 手动 | 流量开关出错 |
86-nn 主/辅机组设 置出错 | 错误的主/辅机设置 | 不允许主/辅机控制方式 | 自动 | 主/辅机设置出错 |
87-n 维护警告 87-1 负荷过低 87-2 水回路过低 87-3 干燥过滤器 维护期限到 87-4 水泵1维护期 限到 87-5水泵2维护期 限到 87-6 水过滤器维 护期限到 | 维护警告激活 | 无 | 手动 | 网络命令 |
报警代码
1 xx 压缩机A1出错 | 见以下CPM出错代码 | 见以下CPM出错代码 | 手动 | |
2 xx 压缩机A2出错 | 见以下CPM出错代码 | 见以下CPM出错代码 | 手动 | |
3 xx 压缩机B1出错 | 见以下CPM出错代码 | 见以下CPM出错代码 | 手动 | |
4 xx 压缩机B2出错 | 见以下CPM出错代码 | 见以下CPM出错代码 | 手动 |
CPM出错代码(XX)
01 电机温度过高 | SCPM电路板检测到电机高温.如果电机温度超过110℃持续10秒钟。 | 压缩机停车 | 手动 | 电机冷却电磁阀损坏、制冷剂充注量不足、电机温度传感器或CPM电路板损坏 |
02 电机温度传感器出错 | SCPM电路板检测到电机温度传感器超出范围-40℃-110℃ | 压缩机停车 | 手动 | 接线出错、传感器或电路板损坏 |
03 高压开关跳断 | 至SCPM电路板的HPS接口打开 | 压缩机停车 | 手动 | 冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高 |
04 电机电流过载 | 基于MTA的设定值,SCPM电路板检测到过载电流 | 压缩机停车 | 手动 | 运行超过压缩机能量调节范围或电机损坏 |
05 电机堵转 | 压缩机停车 | 手动 | 负载过高 | |
06 零序电流出错 | SCPM电路板检测到零序电流(2.5+/-2.0 amps) | 压缩机停车 | 手动 | 电机绕组上零序电流出错或接线出错 |
07 电流缺L1相 | SCPM检测到一相缺失>=65% | 压缩机停车 | 手动 | 电机或接线出错 |
08 电流缺L2相 | SCPM检测到一相缺失>=65% | 压缩机停车 | 手动 | 电机或接线出错 |
09 电流缺L3相 | SCPM检测到一相缺失>=65% | 压缩机停车 | 手动 | 电机或接线出错 |
10 电流失衡超过14% | SCPM显示各相之间的电压不平衡大于14%超过25分钟 | 无,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | 供电不足、接线出错或接线端子松动 |
11 电流失衡超过18% | SCPM显示各相之间的电压不平衡大于18%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | 供电不足、接线出错或接线端子松动 |
12 电机无电流 | CPM显示MTA小于 10%已超过3秒。 | 压缩机停车 | 手动 | 停电、保险丝熔断或接线出错 |
13 星-三角启动失败 | 压缩机停车 | 手动 | 接触器损坏 | |
14 接触器出错 | 当压缩机接触器吸合后,CPM检测到10%的MTA,供油电磁阀线圈仍得电 | 压缩机停车 | 手动 | 接触器损坏 |
15 压缩机无法停 车 | 回路停车 | 手动 | 接触器粘连 | |
16 电流反相 | SCPM电路板检测到工作电流反相 | 压缩机停车 | 手动 | 供电电源或电缆反相 |
17 配置出错 | SCPM从端口检测到一个数据读取故障 | 压缩机停车 | 手动 | CPM电路板的配置端口被击穿或被错误设置、电路板损坏 |
SCPM 压缩机保护模块
MTA 压缩机最大跳断电流。