从统计分析中发现很多空调器泄漏故障,并且有相当一部分是铜铝接头处泄漏,所以来分享下我的经验。铜铝接头焊接工艺比较难掌握,焊接时应仔细操作,具体的焊接顺序如下:
先将泄漏的铜铝接头焊开,把泄漏的那段管子用割刀割掉,然后将铜管内壁清理干净,同时将铜管外表面的氧化膜、灰尘或油脂清除掉。把铜管的管壁内外清理干净,再在铜管(钢管外径等于铝管内径)外壁均匀涂上已调制好的糊状铝焊粉,插入铝管内lOmri^。打开焊枪,调节氧气和乙炔的混合比,选择中性火焰。用火焰对准与铝管相邻的那部分铜管进行加热(加热要均匀,速度要快),当加热至铝管开始熔接于铜管上时,再将铜管稍作转动,使之均匀熔在一起,然后将焊枪迅速拿开。关闭焊枪。冷却后,用水清洗干净,再用氮气吹去管内污物,把铜管的另一端接入制冷系统,最后对整个制冷系统进行检漏试验。
作者:
谭君
时间:
2015-7-18 00:10:16
我是直接换铜管的,铜铝管坚决不用
作者:
麦克维尔
时间:
2016-10-8 13:45:33
路过学习了