空调界说吧-专业的空调维修论坛
标题:
空调电路板烧保险丝,是什么原因?
[打印本页]
作者:
hirunk
时间:
2012-9-25 15:08:02
标题:
空调电路板烧保险丝,是什么原因?
空调电路板烧保险丝,是什么原因?
作者:
山东汇泽制冷
时间:
2012-9-25 18:19:13
有短路情况
作者:
admin
时间:
2012-9-25 20:29:06
回答不够全面呀,我来补充下!
空调电路板烧保险丝。对于此故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。如果空调一开机就烧保险,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。