空调界说吧-专业的空调维修论坛

标题: 恒温恒湿机组的开关量加湿与模拟量加湿的区别是什么? [打印本页]

作者: 空调维修学员    时间: 2014-9-26 19:17:41     标题: 恒温恒湿机组的开关量加湿与模拟量加湿的区别是什么?

恒温恒湿机组的开关量加湿与模拟量加湿的区别是什么?

作者: 空调维修王者    时间: 2014-9-26 19:28:57

我简单回答下:
开关量是指非连续性的信号,即为通断信号,控制系统输出信号是开或关;即湿度高于设定值就关闭加湿器,湿度低于设定值就启动加湿器,这种加湿方式导致湿度波动大,一般应用于对湿度控制精度要求不高的场合。
模拟量是指连续的电压或电流等信号量,它的幅度是随时间连续变化的信号。控制系统输出的模拟量信号是连续的并相对可控的。一般电极式加湿都是这种连续信号。可以保持较高的湿度控制精度。
作者: 独角戏    时间: 2015-4-27 20:16:34

谢谢,学习下




欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://hirunk.com/bbs/) Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION