空调界说吧-专业的空调维修论坛
标题:
空调电子膨胀阀控制系统原理
[打印本页]
作者:
空调维修王者
时间:
2013-11-9 22:24:34
标题:
空调电子膨胀阀控制系统原理
本帖最后由 空调维修王者 于 2013-11-9 22:26 编辑
空调
电子膨胀阀控制系统原理
1,
空调电子膨胀阀系统原理
1.1 空调
电子膨胀阀
系统组成
电子膨胀阀阀体ETS
控制器EKC312
压力传感器AKS33/AKS3000
温度传感器AKS11
1.2
空调
电子膨胀阀
各个部件的作用
电子膨胀阀,负责根据接受到的脉冲信号控制膨胀阀开度,保证适量的供液量和合适过热度。
压力传感器: 负责检测蒸发压力,并将蒸发压力值转变成4-20mA的电流信号。
温度传感器: 可以根据温度的不同电阻值也不同。
控制器: 空调
电子膨胀阀
控制器是
电子膨胀阀
的核心器件。控制器可以接受压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号。根据这些信号,通过内部的微处理器计算发出脉冲信号来控制电子膨胀阀的开度,保证系统供液量和过热度。正常运转时,控制器显示系统的实际过热度。
1.3
空调
电子膨胀阀
系统工作原理
控制器采样压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号,计算出当前实际过热度;
参考设定参数,计算出应当达到的要求过热度;
根据实际过热度和设定过热度,结合控制器的参数设定,来调节电子膨胀阀开度,使其尽量达到设定过热度。
反复检测两个过热度之间的差异,实时调整膨胀阀开度。
欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://hirunk.com/bbs/)
Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION