标题: 中央空调相序保护器怎么正确接线? [打印本页]

作者: 空调维修学员    时间: 2013-11-1 11:26:27     标题: 中央空调相序保护器怎么正确接线?

中央空调相序保护器有哪几种?怎么正确接线?
作者: 空调维修王者    时间: 2013-11-1 11:32:18

相序保护器一般分断相,错相(逆相),还有自动换相的新产品。
三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点.相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭,接入到空调电路板对应保护回路中,具体接常开还是常闭要按中央空调控制原理或者接线图来接.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作,常开变常闭,常闭变常开。从而与空调电路主板实现联动,保护空调机组。
作者: 空调维修王者    时间: 2013-11-1 11:34:48

另外,从可靠性来说,建议选用外接的相序保护器,空调电路板上集成了相序保护器虽然使用方便,但是故障率高,会直接导致整个空调控制系统无法工作。