螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障可能的原因如下:
1、 制冷剂过多或不足,致使压力开关保护动作
2、 冷却水不足或水温过高
3、 膨胀阀失灵或系统电磁开启不足
4、 干燥过滤器堵塞
5、 温度继电器幅差太小

螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障维修方法:
观察视镜,确定制冷剂是否合适,多则排出,不足则查明原因,加足制冷剂
加大冷却水流量,降低水温
检查或调整膨胀阀的开启度,检查电磁阀电路或零件。如有故障,应予更换
更换干燥过滤器芯
调整温控范围