标题: 麦克维尔空调MAC070CR户式水机报故障代码EF是什么故障? [打印本页]

作者: 空调维修论坛    时间: 2013-3-30 23:02:29     标题: 麦克维尔空调MAC070CR户式水机报故障代码EF是什么故障?

麦克维尔空调MAC070CR户式水机报故障代码EF是什么故障?请空调维修高手给答案,谢谢!
作者: admin    时间: 2013-3-30 23:04:45

麦克维尔MAC070CR空调电路板型号是MCH03A,空调线控器型号是SC302,
麦克维尔MAC070CR报故障代码EF表示:制冷出水水温过低

作者: 13922418200    时间: 2013-3-31 15:58:00

序号        输入端口           故 障 描 述        代 码        故 障 处 理
1        TH1        回水感温线短路或开路        E1        机组停止运行
2        TH2        出水感温线短路或开路        E2        机组停止运行
3        TH3        回风感温线短路或开路        E3        机组停止运行
4        TH4        除霜感温线1短路或开路        E4        系统停止运行
5        TH5        除霜感温线2短路或开路        --        不判断
6        OVHT/HP2        电加热过载        E6        电加热器停止运行
7        FLOW        水流量不足        E7        机组停止运行
8        OV-PUMP        水泵过载        E8        机组停止运行
9        OV-FAN        风机过载        E9        压缩机系统停止,水泵运行
10        OV-COMP1        压缩机1过载        EA        系统停止运行
11        HP1        压缩机1高压报警        EC        系统停止运行
12        LP1        压缩机1低压报警        ED        系统停止运行
13        U6        存储器存取故障        EE        机组停止运行
14         \  \  \  \        制冷出水温度太低        EF        压缩机停止,水泵、辅助加热运行
作者: 空调维修论坛    时间: 2013-4-1 14:00:27

谢谢楼上2位,问题已解决,感谢!