空调界说吧-专业的空调维修论坛
标题:
大金VRV中央空调故障代码E9如何处理?
[打印本页]
作者:
hebo2020
时间:
2013-3-17 01:38:20
标题:
大金VRV中央空调故障代码E9如何处理?
室内机手持板显示E9故障,故障代码是电子膨胀阀故障但是关电通电能听到吱吱的生音应该是正常。为什么控制板不能转换制冷模式当前显示?
作者:
hebo2020
时间:
2013-3-17 01:38:57
是不是主控制板显示什么模式其他的就是什么模式
作者:
空调维修王者
时间:
2013-3-17 22:59:25
您好,以下回答仅供您参考;
1,空调电子膨胀阀不会影响到模式转换,有吱吱的声音是正常的,是因为冷媒流动产生的。当然声音过大另当别论了。
2,关于模式切换,大金VRV是有拨码开关,常见的是(DS1-1),出厂时的设置在OFF位置,表示不用线控器的冷暖切换控制室外主机。拨到ON位置,就可以正常切换了。
注明:请参照随机的空调操作说明书进行设置,大金VRV机型不同,可能具体设置方法有差异。
作者:
hebo2020
时间:
2013-3-18 13:24:17
E9故障消除不了
作者:
独角戏
时间:
2015-4-27 20:26:02
谢谢,学习下
作者:
重重来
时间:
2015-5-8 20:44:44
学习下,谢谢
作者:
SUCTTY
时间:
2015-6-14 17:59:25
线圈阻值不对了,。。
欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://hirunk.com/bbs/)
Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION