麦克维尔空调MCC风冷管道机主板型号:APM01C
MCC-M款 系列
说明:六合一模块,取代以前的C3系列模块,可用于MCC/MCK/MCM等故障显示LED线控器显示﹔
故障代码 | 故障现象 | 故障代码 | 故障现象 |
E0 | 控制器系统故障 | E8 | 冷媒泄漏 |
E1 | 故障输入(压缩机电流过载) | E9 | 盘管温度超过68度 |
E2 | 故障输入(压缩机系统低压保护) | EA | 水泵故障或水位超限 |
E3 | 故障输入(压缩机系统高压保护) | Eb | 冷却水温过高或过低 |
E4 | 回风温度传感器脱落或短路 | Ec | 网络接口通信故障 |
E5 | 室内盘管传感器脱落或短路 | ||
E6 | 室外盘管传感器脱落或短路 | ||
E7 | 室外环境传感器脱落或短路 |
C3B灯板显示(共FAN /POWER,DRY/TIMER,HEAT,COOL 四LED)
故障显示 | 故障现象 |
FAN/POWER灯闪﹐其它全灭 | 回风温度传感器脱落或短路 |
DRY/TIMER灯闪﹐其它全灭 | 室外盘管传感器脱落或短路 |
HEAT灯闪﹐其它全灭 | 除霜 |
COOL灯闪﹐其它全灭 | 室内盘管传感器脱落或短路 |
COOL , DRY/TIMER灯闪﹐其它全灭 | 冷媒泄漏 |
COOL灯闪﹐其它全灭 | 盘管温度超过68度(压缩机过载) |
DRY/TIMER & HEAT 灯闪﹐其它全灭 | 水温过高或过低(水源热泵机型) |
FAN/POWER灯闪﹐其它全亮 | E1 |
COOL灯闪﹐ 其它全亮 | E2 |
DRY/TIMER灯闪﹐ 其它全亮 | E3 |
C3A灯板显示 (共POWER,TIMER,SLP/HEAT 三LED)
故障显示 | 故障现象 |
TIMER灯闪﹐其它全灭 | 回风温度传感器脱落或短路 |
TIMER灯闪﹐其它全灭 | 室外盘管传感器脱落或短路 |
TIMER灯闪﹐其它全灭 | 室内盘管传感器脱落或短路 |
TIMER,SLP/HEAT灯闪﹐其它全灭 | 冷却水温过高或过低(水源热泵机型) |
POWER灯闪﹐ 其它全灭 | 冷媒泄漏 |
POWER灯闪﹐ 其它全灭 | 盘管温度超过68度 |
POWER灯闪﹐ 其它全亮 | E1 |
SLP/HEAT灯闪﹐其它全亮 | E2 |
TIMER灯闪﹐ 其它全亮 | E3 |
POWER与TIMER灯闪﹐其它全灭 | 水泵故障或水位超限(水源热泵机型) |
SLP/HEAT灯闪﹐ 其它全灭 | 除霜 |
麦克维尔空调MCC风冷管道机新款主板型号:MC120
MCC-T款 系列
说明:取代APM01C
液晶线控器通用型故障代码表 | |||
代码 | 故障的可能原因 | 代码 | 故障的可能原因 |
F4 | 室内传感器故障 | Fb | 水位开关断开 |
F2 | 系统1内盘温度传感器故障 | L3 | 水温过高过低故障 |
L1 | 低压故障 | H4 | 系统1高压故障 |
H1 | 系统1压缩机过载 | L4 | 水流开关断开 |
L5 | 系统1外盘温度传感器故障 | F9 | 系统1冷煤泄漏故障 |
E1 | 系统2低压故障 | E2 | 系统2高压故障 |
E3 | 系统2压缩机过载故障 | E4 | 系统2内盘故障 |
E5 | 系统2外盘故障 | FE | 系统2泄漏 |
F6 | 线控器与主板通讯故障 | ||
灯板显示及故障显示
欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://hirunk.com/bbs/) | Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION |