标题:
格力空调不制热,开机制热时,出冷风,四通阀不工作
[打印本页]
作者:
空调维修王者
时间:
2012-12-17 12:30:36
标题:
格力空调不制热,开机制热时,出冷风,四通阀不工作
格力120天井机,此机为内外两块线路板.开机制热时,出冷风,四通阀不工作,无220电,其他正常,无防冷风,更换内机板,无变化,内外及信号线只有一根,外挤压机和风扇正常运转,内机吹风,电加热正常运转,求明白人解释,是不是外机板的问题?
空调维修专家解答:
此故障先测量下传感器分压值,因为分压值正常了空调电路板cpu才能得到信息给机子指令按制热模式运行,运行的第一步就是优先给四通阀供电,然后才是压机,外风机。四通阀不供电的话,检查内机板四通阀供电控制继电器有没有12伏电压!