我有台保养空调,水冷冷水机组,曾经板换被冻穿,换过后正常运行一段时间后,就一直发生压缩机卡缸的故障,已经换了四台压缩机了恳请高手给个解决详细方案,感谢!
作者: admin    时间: 2012-9-26 18:17:20

根据你描述的情况,空调板换被冻穿过,机组内部进过水,这种情况要放掉制冷剂,用高纯氮吹管道,加长抽空时间重新灌注制冷剂才行,最好是要做严格的烘干处理,如果空调机组内残留大量的水分将会造成冰堵,另外空调系统内有水,也会导致空调压缩机的内部生锈,从而造成润滑不好卡缸。另外在更换板式换热器的时候,如果私自加长或者改变连接铜管的口径、走向或者存在直角弯头,这些都是会造造成空调压缩机经常卡缸的原因。
作者: 家电维修360    时间: 2012-9-26 20:32:04

冷凝器出口储液罐,油分离容器,要清洗,氮气冲洗,干燥处理系统。
作者: 空调维修学员    时间: 2012-9-26 21:40:09

家电维修360 发表于 2012-9-26 20:32 [查看源地址]
冷凝器出口储液罐,油分离容器,要清洗,氮气冲洗,干燥处理系统。

谢谢您的回答。
作者: 望冠    时间: 2012-10-7 16:37:36

    以上都是好的方法。还有一步维修程序一定要做。就是在低压管路上安装一个临时可拆的干过滤器让空调工作24小时后再更好新的过滤器内芯,这样连续更换三次后把临时可拆的干过滤器拆下。可以保证空调以后正常工作。
作者: admin    时间: 2012-10-7 18:47:15

望冠 发表于 2012-10-7 16:37 [查看源地址]
以上都是好的方法。还有一步维修程序一定要做。就是在低压管路上安装一个临时可拆的干过滤器让空调工作 ...

谢谢望冠,这可是好的经验,这样做就会更好点!
作者: 麦克维尔    时间: 2016-11-8 09:41:59

我碰到4台机组坏了8个压机进水,吓坏宝宝了,估计修了还会坏,
作者: zaq78916219    时间: 2017-1-11 16:00:46

望冠 发表于 2012-10-7 16:37 [查看源地址]
以上都是好的方法。还有一步维修程序一定要做。就是在低压管路上安装一个临时可拆的干过滤器让空调工作 ...

系统有水,这个方法学校老师也说过
作者: 1324209440    时间: 2017-1-17 12:52:48

进来学习了各位师傅的经验,多谢大家分享!